
李勤 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:10
关注:1
关注
-
采用闭式喷头的雨淋阀组能代替干式或预作用系统么?
发表评论: 1.雨淋系统是开始喷头,计算用水量时是所有喷头同时喷洒,所以一个报警区域不会太,要不要求消防泵的压力、流量就很大了。2.但是干式和与作用系统是闭式喷头,他考虑一期火灾用水量只是一个起火点160㎡或260㎡范围内为数不多的喷头同时喷洒。3.如果你地库都是开始喷头需要增加很多报警阀、和很多喷淋主管,成本会高很多。4.如果你把预作用、干式报警阀改为雨淋,你喷水流量、供水压力不能满足原有设计要求。
2025-09-05 11:00
-
生产电杆的厂房定义为几类厂房。
发表评论: 电线杆的材质,水泥钢筋、木质?
2025-09-05 10:48
-
喷淋点位布置
发表评论: 管道大于1.2米是在原有上喷的基础上,“增设”下喷,原则是做到自动喷水系统“无死角、全覆盖"
2025-09-05 10:46
-
非消防电源
发表评论:
2025-09-05 10:43
-
灭火器必须配备灭火器箱吗
发表评论: 为了干燥通风、防止污染、腐蚀。
2025-09-05 10:42
-
疏散走道的最远点,是否要满足表5.5.17的要求?
发表评论: 一样,因为袋形走道两侧和尽端疏散门,人从房间出来对现场不熟悉有可能跑到死胡同,出现折返疏散的情况,所以疏散距离会要求缩短(他是考虑到人员折返的疏散时间)
2025-09-05 10:41
-
雨淋阀组怎么检测?
发表评论: 雨淋阀有几种形式,你发一下雨淋阀的照片
2025-09-05 10:37
-
室外消防栓管网有漏点,日常没有压力,不保压,符合法律法规要求吗
发表评论: 不符合呀,因为室外栓有压力的要求,平时不小于014Mpa
2025-09-05 10:36
-
医院手术部的推拉门,设置了消防联动,可以做为疏散门吗?
发表评论:
2025-09-05 10:34
-
地下室可以设置宿舍吗
发表评论:
2025-09-05 10:32
-
电梯迫降需要先停首层,在切非消防电源,请问怎么实现这个功能
发表评论: 普通电梯迫降切非功能,是火灾时报警主机给到电梯迫降信号,通过电梯控制柜将电梯迫降到首层,到首层后发出一个信号,给到电梯控制柜,通过这个到达首层的信号控制柜对电梯进行开门切非指令的动作。
2025-09-05 10:30
-
扩大前室将大厅包括在内,该大厅能否摆放家具
发表评论: 该区域视为楼梯间前室,按照楼梯间前室要求,应不应该与可燃物的。
2025-09-05 10:26
-
疏散走道宽度
发表评论: 疏散走道净宽度:是你每个走道需要的疏散宽度,比如:1.1米疏散走道总净宽:是你所在防火分区或建筑楼层,通过总面积和使用业态计算出来的该楼层或该防火分区的总共宽度。
2025-09-05 10:25
-
消防控制器,通过24V强启接入应急照明集中电源里的强启输入,可以联动强启应急吗?
发表评论: 可以,但是你需要看应急照明控制主机(各厂家)启动需求,有的是需要24V有源启动,有的是需要无源干接点启动。
2025-09-05 10:22
-
公共建筑局部设置自喷,疏散距离增加吗?
发表评论:
2025-09-05 10:19
-
消火栓按钮需要启动消防泵
发表评论: 如果想做成多线直接启泵,可以把所有消火栓按钮T接在一组主线上,直接连接的泵控柜对应端子排,通过按钮短封两个端子,通过控制柜输出的电源实现直接启动消火栓泵。
2025-09-05 10:13
-
8000平方丁类多层厂房需要设置排烟设施吗?
发表评论:
2025-09-05 10:06
-
大于250M民用建筑规范
发表评论:
2025-09-05 09:58
-
养老机构/养老院楼梯疏散宽度计算的问题
发表评论: 按照有固定作为1.1倍计算,加上工作人员、护理人员等
2025-09-05 09:56
-
局部应用系统
发表评论: 风险较小的场所
2025-09-05 09:50