消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋点位布置

风机盘管风管尺寸为1400*1900(宽度1400,长度1900),喷淋为上喷,如果喷淋点位与风机盘管风管位置重合,喷淋上喷是否可以改为在风机盘管底部做下喷。

雨润四方 | 2021-06-01 18:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2021-06-01 23:19 00 [回复]举报

风管宽度大于1200MM,除上喷喷头外,风管底部应增设喷头。具体看《自喷规》7.2节内容。

李勤 2025-09-05 10:46 00 [回复]举报

管道大于1.2米是在原有上喷的基础上,“增设”下喷,原则是做到自动喷水系统“无死角、全覆盖"

关闭

关闭

手机APP下载