消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷气体灭火检测

我们机房有一瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置(GQQ70/2.5-ZJT),已近5年了,请教七氟丙烷气体灭火装置规定几年做次检测?依据是什么?一般哪些机构具体检测的资质?

请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-15 07:00 00 [回复]举报


七氟丙烷灭火剂检测周期要求:
1️⃣ 日常检查:每月检查压力表、外观状态
2️⃣ 全面检测:每3-5年需进行灭火剂抽样化验和性能测试
检测依据:
《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)
《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)
《七氟丙烷灭火剂》(GB18614-2012)
气瓶检测周期:
储气瓶每5年需进行压力试验
驱动气体瓶每2年检测一次
检测依据:
《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)
建议联系具备消防设施维护保养检测一级资质的机构进行检测,灭火剂充装、气瓶检测应有专业厂家完成!

李勤 2025-07-15 07:47 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载