消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警控制器有报废年限吗?

火灾自动报警控制器有报废年限吗?

千倍光速 | 2025-07-09 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-07-09 11:46 10 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:41 00 [回复]举报

依据《火灾探测报警产品的维修保养与报废》 GB29837-2013

6.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。

6.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按本标准维修检测要求和接入复检要求进行检测,并进行系统性能测试,所有检测结果均应合格。


关闭