消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电房内的整体设计

配电房内的整体设计有灾后风机,还有一个设计到地面±0的一个排烟阀
1:灾后风机是手动启动还是连锁启动?
2:地面那个排烟阀是什么作用,是应该常开还是常闭?

郭佳兵 | 2025-07-09 09:40
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:45 10 [回复]举报

你说的应该是事故风机,对吧?

如果配电室内设有气体灭火系统,干粉灭火系统等,在灭火设施启动前应该联动停止事故通风。

火灾后事故通风可以是手动控制。人员根据火灾扑救的情况决定是否适合启动事故风机。

那个防火阀(电动调节阀)是要参与联动的。如果配电室设有气体灭火系统,干粉灭火系统不但要停掉风机,还要联动关闭通风管道上的防火阀。防止事故通风系统将灭火剂排出,降低了灭火浓度。

EHS专家-DL 2025-07-09 14:10 00 [回复]举报

1、灾后风机启动方式:现场手动+控制室远程+排烟口连锁启动;

2、地面排烟阀作用是低位排废气,280℃熔断保护;应该常闭,灾后手动开启。

潘天坤 2025-07-09 14:18 00 [回复]举报

配电房有气体灭火设施嘛?一般来说设置气体灭火系统场所内,不会存在排烟阀,楼主说的是不是防火阀呢


气体灭火后的灾后排风设施,从规范来说没有要求是怎么启动,但是要保证灾后可以使用。一般可以通过室外手动开启装置启动,也可以通过气体灭火系统复位后电动启动排风设施



关闭

关闭

手机APP下载