消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

车间内的局部钢平台是否要计入防火分区面积

单层车间,设280平钢平台,平台上方净高6m左右,下方净高3.4m

LRLR | 2025-07-08 20:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

追风赶月 2025-07-09 11:18 00 [回复]举报

需要确定一下钢平台的使用功能是否用于:操作平台、或者检修平台。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第3.3.1:6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

李勤 2025-07-09 11:37 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:47 00 [回复]举报

看人数是否超过10人,只是设备平台或巡检平台的情况下,可以不计入

关闭

关闭

手机APP下载