消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教多线控制,备用水泵也需要吗?

设计电气图中显示备用泵也要连接多线控制盘,但是平面图又只有2组线(喷淋+消火栓)


一码平春 | 2025-07-08 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-07-08 16:28 20 [回复]举报

一般就一条,电箱内主泵故障自动切换备用泵。

男人 2025-07-09 08:12 10 [回复]举报

很少同一名称的消防水泵设置几台水泵设置几条多线的,因为有主备泵故障切换功能。

牛丫头消防课堂 2025-07-09 13:01 10 [回复]举报

一个就可以,先启主泵,主泵故障的时候备用泵自动投入。

关闭

关闭

手机APP下载