消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电气火灾监控系统电流值设定值

根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA ,目前很多设备的电流值要超过这组数字,各位大神有什么高招。

男人 | 2025-07-04 15:11
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:32 00 [回复]举报

那就别放在配电室,放在下级配电箱。

男人   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-09 08:08

已经在最末端了,但是现在一个断路器控制3个负载设备,断开两个就恢复正常。

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-05 08:10 10 [回复]举报

确认。有可能被测电路线路有虚接、漏电、接地情况造成(应逐个对线路进行排查),但是有的监控主机可以把报警值调到1000mA,但是这样增加了不安全因素。

关闭

关闭

手机APP下载